问题 问答题

某装饰工程公司承接某市区内一栋20层的办公楼装饰工程,现安排某安全员负责该工地的消防安全管理,并做了如下工作:
(1)施工现场设置了消防车道;
(2)设置了消防竖管和消防栓,配备了足够的消防器材;
(3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作;
(4)因施工需要搭设了临时建筑,为了降低成本,就地取材,用木板搭设工人宿舍;
(5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求;
(6)现场有明显的防火宣传标志,施工现场严禁吸烟;
(7)使用明火按规定执行,专人看管,人走火灭;
(8)该工程的消防安全管理工作比较到位,在施工全过程中,未发生一起火灾。
问题1. (1)施工地是否要设消防车道设置消防车道有什么具体要求
(2)简述该工地消防进水平管、竖管的直径要求及消火栓口楼层分布要求
(3)电、气焊切割作业前,需办理什么证件现场须做哪些消防准备工作
(4)该施工现场搭设临时建筑时,对材料有什么要求对搭建木板房有什么要求
(5)对于装饰装修工程,施工现场对易燃易爆材料有哪些安全管理要求

答案

参考答案:(1)施工现场必须设置消防车道。本工程为20层办公楼,属高层建筑。因工程进入装修阶段,建筑主体已建成,故本工程的消防安全应按照现行《高层民用建筑设计防火规范》设置消防车道。
(2)消防进水平管直径不小于100mm;消防进水竖管直径不小于65 mm。每隔一层设一处消火栓口。
(3)电、气焊切割作业前,需办理现场施工动用明火的审批手续、操作证和用火证。电、气焊切割作业前,现场需作消防准备工作,按照现行《建筑工程施工现场用电安全规范》的相关规定执行。
①动用明火前,要清理附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。
②施工现场必须采取严格的防火措施,指定负责人,配备灭火器材,确保施工安全。
③必须在顶棚内进行电、气焊作业时,应先与消防部门商定,妥善布置防火措施后,方可施工。
(4)施工现场搭设临时建筑时,临时建筑材料不得使用易燃材料,城区内的施工一般不准支搭木板房。必须支搭时,需经消防监督机关批准。
对搭建木板房有如下要求:
——必须支搭木板房时,要有消防监督机关批准手续;
——木板房应符合防火、防盗要求;
——木板房未经保卫部门批准不得使用电热器具;
——高压线下不准搭设木板临时建筑;
——冬期炉火取暖要专人管理,注意燃料的存放;
——木板临时建筑的周围应防火,疏散道路畅通,基地平整干净;
——木板临时建筑应按工地场地布局图和临时建筑平面图建造;
——木板临时建筑之间的防火间距不应小于6m。
(三)油漆、涂料、稀料必须集中存放,并远离施工现场,设专人管理,远离火源、配电箱、开关箱柜。油漆涂料施工现场不得动用电气焊等明火作业,同时应增加施工现场空气对流及有害有毒气体的排放。

解析:[考点] 1A427000建筑工程项目现场管理
本案例主要考核的是现场防火相关知识点。现场消防的相关规定如下:
①易燃露天仓库四周内,应有宽度不小于6m的平坦空地作为消防通道,通道上禁止堆放障碍物;
②装过化学危险物品的车,必须在清洗干净后方准装运易燃和可燃物;
③焊工必须持证上岗,无证者不准进行焊、割作业;
④属一、二、三级动火审批手续,不准进行焊、割;
⑤仓库或堆料场内严禁使用碘钨灯,以防电气设备起火;
⑥有压力或密闭的管道、容器不准焊、割;
⑦木工操作间建筑应采用阻燃材料搭建;
⑧室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于50 m;
⑨从灭火器出厂日期算起,达到灭火器报废年限的,必须报废。