问题
单项选择题
有一厂区供暖用蒸汽量为30 t/h,生活用蒸汽量为20 t/h,生产工艺用气量为40 t/h,锅炉房自用汽量为5 t/h,则锅炉房的设计容量应为( )t/h。
A.73.36~86.6
B.72.56~88.9
C.75~86
D.78~92
答案
参考答案:A
解析: 锅炉房的设计容量下限为:
Qmin=K0 (K1Q1+K2Q2+K3Q3)+K4Q4
=[1.02×(1×30+0.7×40+0.5×20)+0.8×51 t/h=73.36 t/h
上限为:Qmax=K0 (K1Q1+K2Q2+K3Q3)+K4Q4
=[1.02×(1×30+1×40+0.5×20)+1×5]t/h=86.6t/h
故锅炉房的设计容量为73.36~86.6t/h。