问题 问答题

伸出屋面管道的防水构造应符合什么要求请画图示意。

答案

参考答案:

伸出屋面管道的防水构造应符合以下要求:

伸出屋面管道由于管道与结构层混凝土及找平层砂浆的材性不同,温差变形不同、混凝土或砂浆干缩,易使管道周围开裂;同时管道纵向温差变形伸缩也会造成管道四周出现缝隙,所以伸出屋面管道周围应作密封防水处理。

1)在施工找平层时,应将管道周围堆高,从管道向四周形成较大的排水坡度;

2)在管道周围根部留置20mm×20mm凹槽,先填嵌密封材料,然后在找平层上涂刷增强涂膜防水层,必要时铺胎体增强材料,涂料应上涂到管道上不小于100mm;

3)施工屋面防水层时,卷材防水层延伸至管道上,高度不小于250mm,上部用金属箍或铁丝扎紧绑牢,然后再用密封材料封口;

4)如屋面是涂膜防水层时,将涂料涂到250mm高后,端头用密封材料封口。见图2-3-16。

这样的构造和施工才能确保该节点在合理使用年限内不会发生渗漏。