参考答案:D
某一般性质的220kV变电站,电压等级为220/110/10kV,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MVA,短路阻抗U=14%,U=25%,U=8%,两台主变压器同时运行时的负载率为65%。220kV架空线进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段母线,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为1A/km,220kV母线穿越功率为200MVA,220kV母线短路容量为16000MVA,主变压器10kV出口设置XKK-10-2000-10的限流电抗器一台。请回答下列各题。(XK表示限流电抗器,K表示空芯,额定电压表示10kV,额定电流表示2000A,电抗率10%)
假设该变电所220kV母线正常为合环运行,110kV、10kV母线为分列运行,则10kV母线的短路电流应是下列哪项数值?(计算过程小数点后保留三位,最终结果小数点后保留一位)()
A.52.8kA
B.49.8kA
C.15.0kA
D.14.8kA