问题
问答题
某厂的有功计算负荷为2400kW,功率因数为0.65。现拟在工厂变电所10kV母线上装设补偿电容器,使功率因数提高到0.90。试计算所需用Qc总容量。补偿以后该厂
的视在计算负荷为多少比补偿前的视在计算负荷减少了多少
答案
参考答案:
解析:(1)Qc=1644kvar
(2)补偿前:Sjs=3692.31kV·A,补偿后:Sjs=2638kV·A。补偿后视在功率少了1054kV·A。
