问题
问答题
一县级医院门诊大楼负荷如下:门诊医院诊疗室总负荷量Ps=12kW,各类医疗诊查器械总用电量为Ps=30kW,Kx=0.6, 电梯Ps=22kW,Kx=0.22;疏散照明Kx=1,Ps= 2kW,其他用电量Ps=10kW(门诊及其他计算推荐需用系数Kx取0.8),统计总负荷量Pjs。
答案
参考答案:
解析:Pjs=40.04kW
一县级医院门诊大楼负荷如下:门诊医院诊疗室总负荷量Ps=12kW,各类医疗诊查器械总用电量为Ps=30kW,Kx=0.6, 电梯Ps=22kW,Kx=0.22;疏散照明Kx=1,Ps= 2kW,其他用电量Ps=10kW(门诊及其他计算推荐需用系数Kx取0.8),统计总负荷量Pjs。
参考答案:
解析:Pjs=40.04kW