问题
问答题
一机修车间,设有金属切削机床52台,共200kW;起重机1台,共5.1kW(15%);通风机4台,共5kW;电焊机3台,共10.5kW(ε=65%)。车间采用380/220V三相四线制供电。确定车间的计算负荷Pjs、Qjs、Sjs、Ijs。(金属切削机床Kx=0.2tanα=1.732,通风机 Kx=0.8tanα=0.75,电焊机Kx,=0.35tanα=1.33,起重机Kx=0.15tanα=1.732)。
答案
参考答案:
解析:Pjs=42.8kW Qjs=73.3kvar Sjs=84.9kV·A Ijs=129A