问题
问答题
一办公大楼负荷如下:办公正常用电量Ps=350kW,电梯Ps=36kW,疏散照明Ps= 10kW,Kx=1(计算推荐需用系数Kx:办公Kx取0.8,
电梯Kx取0.22)。统计该办公楼负荷量Pjs。
答案
参考答案:
解析:Pjs=297.9kW
一办公大楼负荷如下:办公正常用电量Ps=350kW,电梯Ps=36kW,疏散照明Ps= 10kW,Kx=1(计算推荐需用系数Kx:办公Kx取0.8,
电梯Kx取0.22)。统计该办公楼负荷量Pjs。
参考答案:
解析:Pjs=297.9kW