问题 问答题

某厂变电所装有1台SL7-630/6型电力变压器,其二次侧(380V)的有功计算负荷为 420kW,无功计算负荷为350kvar。试求此变电所一次侧的有功计算负荷及其功率因数。如果功率因数未达到0.90,问此变电所低压母线上应装设多大并联Qc。才能达到要求 (△PT=0.02Sjs,△QT=0.1Sjs)

答案

参考答案:

解析:按变压器损耗精确公式得:Pjs1=430.93kW Qjs1=404.65kvar
cosα=0.729。为提高cosα=0.9 Qc=196.07kvar

单项选择题 案例分析题
单项选择题 A型题