问题 问答题

根据某地城市总体规划,结合城市已建的排水设施,新建一污水处理厂,处理能力为8万m3/d,服务面积46.4km2,污水收集管网41.3km,中途泵站12座。处理污水的来源主要是城市生活污水,采用交替式活性污泥法处理工艺,建有进水泵房、曝气沉沙池、交替式生物池、污泥浓缩池、贮泥池等设施,还有配电间、机修车间、仓库等辅助设施。
污水进入处理厂后,先经粗格栅除去垃圾杂物,再经细格栅进入曝气沉沙池,污水在曝气沉沙池的停留时间为3min,预处理后的污水进入交替式生物处理池,曝气区停留时间为6.33h,沉淀区停留时间为3.75h。污水经处理各项指标达到排放标准后方可排放。表4为污水处理厂进水口与出水口2天测定的结果。

表4 污水处理厂进、出水监测结果
监测项目 污水处理厂进水 污水处理厂出水
第1天 第2天 平均值 第1天 第2天 平均值
pH 7.00 7.80 7.40 7.02 7.62 7.32
CODCr/(mg/L) 419 431 425 52 54 53
BOD5/(mg/L) 260 282 271 20 23 21
NH3-N/(mg/L) 26.8 32.2 29.5 20 18 19
水量/(万m3/d) 7.82 7.86 7.84 7.20 7.30 7.35
污水处理厂厂界无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》新、扩、改建的二级标准。
[问题]

根据素材中提供的数据计算监测期间污水处理厂的生产负荷,并说明此负荷是否符合要求。

答案

参考答案:污水处理厂的生产负荷按进水口处理量计算,如表8所示。

表8 污水处理厂生产负荷
监测时间 设计处理量/(万t/d) l实际进水口处理量/(万t/d) 生产负荷慌
第1天 8 7.82 97.8
第2天 8 7.86 98.3
验收监测应在工况稳定、生产负荷达到设计能力75%以上时进行,该项目在验收监测时的工况和生产负荷是符合要求的。

解析:了解验收监测时的工况,是进行全面验收监测的第一步,达不到规定的生产负荷就不能进行监测。工况稳定,并要求生产负荷达到设计能力的75%以上,这是进行竣工验收监测的基本条件。
建设项目竣工环保设施验收监测要求生产负荷率在75%以上,应该牢记。