问题 问答题

某商场P S=60kW,U N=380V,计算推荐需用系数取0.3,cosα=0.7,采用VV电缆为商场电源进线,商场距前方电源0.1km,环境温度为25℃,I if=1.5I N,设系统三相短路电流为6.8kA。要求:
(1)选择商场电源进线截面。
(2)选择电源进线总开关。

答案

参考答案:

解析:(1)选VV-5×10。 (2)选DZ20Y-100/50,瞬动倍数为5倍。

单项选择题 A1/A2型题
单项选择题