10kV电流互感器TA选用LQJ-10-0.5/3-400型,其副边额定电阻为0.4Ω,动稳定倍数为1.60,1s热稳定倍数为75,二次侧负荷如下图所示,二次侧导线为铜导体,S=1mm2。
试求二次导线最大允许长度。
答案
参考答案:
60m
10kV电流互感器TA选用LQJ-10-0.5/3-400型,其副边额定电阻为0.4Ω,动稳定倍数为1.60,1s热稳定倍数为75,二次侧负荷如下图所示,二次侧导线为铜导体,S=1mm2。
试求二次导线最大允许长度。