问题
问答题
4kV的车间附设式变电所,原装有SL7-1000/10型变压器1台。现负荷发展,计算负荷达1300kV·A。问:增加1台SL7-315/10型变压器与SL7-1000/10型变压器并列运行,是否有问题。
答案
参考答案:
解析:不允许,会产生环流。
4kV的车间附设式变电所,原装有SL7-1000/10型变压器1台。现负荷发展,计算负荷达1300kV·A。问:增加1台SL7-315/10型变压器与SL7-1000/10型变压器并列运行,是否有问题。
参考答案:
解析:不允许,会产生环流。