问题
问答题
某城市热力管道工程,施工单位根据设计单位提供的平面控制网点和城市水准网点按照支线、支干线、主干线的次序进行了施工定线测量后,用皮尺丈量定位固定支架、补偿器、阀门等的位置。
在热力管道实施焊接前,根据焊接工艺试验结果编写了焊接工艺方案,并按该工艺方案实施焊接。在焊接过程中,焊接纵向焊缝的端部采用定位焊,焊接温度在-10℃以下焊接时,先进行预热后焊接,焊缝部位的焊渣在焊缝未完全冷却之前经敲打而除去。在焊接质量检验过程中,发现有不合格的焊接部位,经过三次返修后达到质量要求标准。
问题
判断该施工单位在焊接过程中和焊接质量检验过程中存在哪些不妥之处并改正。
答案
参考答案:施工单位在焊接过程中和焊接质量检验过程中存在的不妥之处:
(1)不妥之处:焊接纵向焊缝的端部采用定位焊。
正确做法:在焊接纵向焊缝的端部不得进行定位焊。
(2)不妥之处:焊接温度在-10℃以下焊接时先进行预热后焊接。
正确做法:焊接温度在0℃以下焊接时就应该进行先预热后焊接。
(3)不妥之处:焊缝部位的焊渣在焊缝未完全冷却之前经敲打而除去。
正确做法:在焊缝未完全冷却之前,不得在焊缝部位进行敲打。
(4)不妥之处:不合格的焊接部位经过三次返修后达到质量要求标准。
正确做法:不合格的焊接部位,应采取措施进行返修,同一部位焊缝的返修次数不得超过 2次。