问题 问答题

问读下列说明,回答问题。
[说明]
某省重点电子政务工程建设项目由中央财政投资,建设内容包括综合布线、网络和主机系统等,工期一年。建设单位甲通过公开招标选择公司乙为承建单位,并选择了监理公司丙承担该项目的全过程监理工作。
事件1:监理在审核综合布线系统设计方案时,发现下列设计中存在错误:
(1)综合布线系统(PDS)应是开放式星型拓扑结构,应能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。综合布线系统按照4个部分进行设计。
(2)水平子系统设计中:
①在工作区的跳线的最大长度不能超过5米。
②工作区子系统设计中,每10平方米为1个工作区,对于增强型设计等级,每个工作区安排2个信息插座。
事件2:在项目的设计阶段,监理审核了技术方案中的信息安全保障措施,发现参与建设的各方对信息安全存在着许多不同看法:
①信息根据敏感程度一般可分成非保密的、内部使用的、保密的、绝密的几类。
②计算机系统的脆弱性主要来自于网络操作系统的不安全性。
③定期检查操作系统的安全日志和系统状态可以有助于提供操作系统安全。
④防火墙中应用的数据包过滤技术是基于数据包的IP地址及TCP端口号的而实现对数据过滤的。
⑤数字签名一般采用对称密码算法。
⑥网络服务对系统的安全没有影响,因此可以随意地增加网络服务。
事件3:经过一年的实施,项目主体工程已按照设计完成,能满足系统运行的需要,各类档案文件齐全。为本项目配套建设的机房的各项内容经过有关部门的检测均符合国家标准。但是由于机房所在的政务大楼的消防设施还未通过正式验收,因此机房的消防验收需要和政务大楼的消防验收同时进行。

针对事件2,请判断有关信息安全方面的看法是否正确。

答案

参考答案:①错误②正确③错误④正确⑤错误⑥错误

解析:①在工作区的跳线的最大长度不能超过4米。
②工作区子系统设计中,15平方米为1个工作区,对于增强型设计等级,每个工作区安排4个信息插座。
综合布线系统可分为:工作区子系统、垂直干线子系统、水平布线子系统、设备间子系统、管理间子系统、建筑群子系统等六个部分。
(1)工作区子系统
工作区是工作人员利用终端设备进行工作的地方。一个独立的、需要配置终端的区域可划分为一个工作区,通常按8~10m2设计一个数据点和一个语音点来计算信息点,也可以根据用户的需要设置。工作区子系统又称为服务区子系统,它由RJ-45跳线与信息插座所连接的设备(终端或工作站)组成。其中,信息插座有墙上型、地面型、桌上型等多种类型。
(2)水平子系统
水平子系统也称为水平干线子系统。水平子系统是整个布线系统的一部分,它是从工作区的信息插座开始到管理子系统的配线架,功能是将工作区信息插座与楼层配线间的IDF(中间配线架)连接起来。
(3)管理间子系统
管理间子系统由交连、互联和I/O组成。管理间为链接其他子系统提供手段,它是连接垂直干线子系统和水平干线子系统的设备,其主要设备是配线架、交换机和机柜、电源等。
(4)垂直干线子系统
垂直干线子系统也称干线子系统,它是整个建筑物综合布线系统的一部分。它提供建筑物的干线电缆,负责连接管理子系统和设备间子系统,一般使用光缆或选用大对数的非屏蔽双绞线。
(5)设备间子系统
设备间子系统也称设备子系统。设备间子系统由电缆、连接器和相关支撑硬件组成。它把各种公共系统的多种不同设备互连起来,其中包括电信部门的光缆、同轴电缆、程控交换机等。
(6)建筑群子系统
建筑群子系统是将一个建筑物中的电缆延伸到另一个建筑物的通信设备和装置,通常由光缆和相应设备组成,建筑群子系统是综合布线系统的一部分,它支持建筑物间通信所需的硬件,其中包括导线电缆、光缆以及防止电缆上的脉冲电压进入建筑物的电气保护装置。

单项选择题
多项选择题