试计算如图所示某工程现浇YL-1矩形单梁(C30)的钢筋工程量(净用量)。YL-1由4个编号的钢筋组成,按其形状可分为直筋、弯起钢筋(弯起角度为45°)和箍筋三种,均为Ⅰ级(HPP235)钢筋。其中①号、②号、③号钢筋两端有半圆弯钩。
参考答案:
(1)直筋计算
钢筋端头混凝土保护层厚度为25mm。
则:①号钢筋长度=6 000-2×25+6.25×18×2=6 175(mm)
③号钢筋长度=6 000-2×25+6.25×12×2=6 100(mm)
(2)弯起钢筋
②号钢筋的弯起坡度为45°,钢筋端头、受拉、压区保护层厚度均为25mm,则:
②号钢筋长度=6 000-2×25+0.414×(450-2×25)×2+6.25×20×2=6 531(mm)
(3)箍筋
箍筋计算长度=构件周长=(200+450)×2=1 300(mm)
箍筋个数=(构件长度-混凝土保护层)/箍筋间距+1=(6 000-25×2)/200+1=31(根)
(4)钢筋总长度
Φ18(①号)钢筋总长度=6 175×2=12 350(mm)
Φ20(②号)钢筋总长度=6 531×1=6 531(mm)
Φ12(③号)钢筋总长度=6 120×2=12 240(mm)
Φ6(④号)钢筋总长度=1 300×31=40 300(mm)