问题 问答题

某市一30层住宅楼,空调水系统管道与设备安装质量验收,施工单位视以下情况,请给出相应的检查评定结论意见。
(1)管道与水泵、制冷机组的接管为柔性接口。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(2)该住宅楼采用的是工作压力大于1.0MPa,公称直径为40mm的金属密封的管道,对阀门进行严密性试验时,持续10min后阀瓣有渗漏现象。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(3)经抽测,埋地管道安装的坐标、标高的弯曲度,其允许碥差项目如表5-2所示。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。

表5-2 某坐标、标高弯曲度的允许偏差值

项目允许偏差/mm实测偏差值/mm
坐标埋地60 55,0,62,64,58,59
标高埋地25 26,25,25,23,23,26

(4)经抽测,沟槽式连接管道的支、吊架的间距如表5-3所示。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。

表5-3 沟槽式连接管道的支、吊架间距

   单位:mm

公称直径支、吊架的间距允许值实测支、吊架的间距值
65~1003.5 4.2
(5)冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,采用了承重防晃管架,但与设备连接的管道管架没有减振措施。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(6)该住宅楼采用的是建筑用硬聚氯乙烯(PVC—U)管道,管道与金属支、吊架之间没有隔绝措施。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。

答案

参考答案:案例分析如下。
(1)合格。根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243—2002)中主控项目的规定:“管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架。”因此检查评定结论意见为合格。
(2)不合格。根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243—2002)中主控项目的规定:“对于工作压力大于1.0MPa及其在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方准使用。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间内应保持不变,时间应符合表5-6的规定,以阀瓣密封面无渗漏为合格。”该住宅楼管道的阀门在试验持续10min后阀瓣即有渗漏现象,未达到规定要求,因此检查评定结论意见为不合格。

表5-6 阀门压力持续时间

公称直径DN/mm