问题 问答题

某市一16层办公楼,通风与空调设备安装质量验收,施工单位视以下情况,请给出相应的检查评定结论意见。
(1)经抽测,除尘器安装位置的平面位移和标高的允许偏差项目如表5-1所示。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。

表5-1 某平面位移、标高的允许偏差值

项目允许偏差/mm实测偏差值/mm
平面位移≤10 5,8,10
标高±10 8,8,9
(2)分体式空调机组的室内机安置水平,管道穿墙处已密封。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(3)通风机的叶轮旋转较平稳,停转后几乎每次都停留在同一位置上。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(4)电加热器与钢构架间的接线柱外露。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(5)转轮去湿机的排风水平管有一定坡度,并坡向排出方向。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。

答案

参考答案:案例分析如下。
(1)合格。根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243—2002)中一般项目的规定:“除尘设备的安装应符合下列规定,①除尘器的安装位置应正确、牢固平稳,允许误差和检验方法应符合表5-4的规定;②除尘器的活动或转动部件的动作应灵活可靠,并应符合设计要求;③除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀的安装应严密,并便于操作与维护修理。”因此检查评定结论意见为合格。

表5-4 除尘器安装允许偏差和检验方法

项目 允许偏差/mm
名词解释