问题 单项选择题

某燃气锅炉房要设计一个调压站。已知燃气最大流量为2500m3/h,最小流量为2000m3/h,调压站进口气绝对压力P1=0.25~0.5MPa,调压器出口绝对压力P2=0.15MPa,标态时燃气密度ρ0-0.7435kg/m3,燃气温度为t=20℃。调压器前有快速安全切断阀,燃气的相对分子量为16.654。则该调压站需选用公称直径为()mm的全启式燃气安全阀。全启式燃气安全阀公称直径的可选值为:25,32,40,50,80,100(mm),流量系数为0.6。

A.25

B.32

C.40

D.50

答案

参考答案:A

解析:

(1)安全阀阀座流动截面积。

按最大流量计算,燃气的质量流量为:

G0=Qρ0=2 500×0.743 5 kg/h=1 858.75 kg/h

因为调压器前有快速安全切断阀,则安全阀系统排气量为:

G=10%G0=0.1 ×1 858.75 kg/h=185.88 kg/h

调压器后燃气绝对压力为0.15 MPa<0.3 MPa。

安全阀开启绝对压力为:

P=P2+0.05 MPa=(0.15+0.05)MPa=0.2 MPa