参考答案:

(1)汽轮机跳闸逆功率保护未动作。

(2)在发电机主断路器外发生短路,定子电流表的指针指向最大而电压急剧降低,且发电机相关保护拒绝动作时。

(3)发现发电机绕组层间测温元件最大温差达到14K或同一水支路出水测温元件最大温差达到12K。

(4)发电机内冷水出水温度超过85℃或定子线棒温度超过90℃。

(5)定子绕组进水导电率高达9.9μs/cm时。

(6)密封油氢差压降至0.03MPa时。

(7)发电机断水30秒开关未跳闸时。

(8)发电机、励磁机轴承强烈振动达0.254mm时。

(9)发电机保护动作而未跳闸时。

(10)发电机、励磁机内冒烟着火或发生氢气爆炸。

(11)危及人身生命安全,不停机不能解救时。