问题 问答题

某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深 14.4m,底板厚3m,底板混凝土强度等级为C35。
底板钢筋施工时,板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235钢筋直径10mm的钢筋进行代换。
施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该项间为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚度1.5m。
底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃,混凝土最高人模温度40℃。
浇注完成12小时后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。
测温记录显示:混凝土内部最高温度75℃,其表面最高温度45℃。
监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。
[问题]

答案

参考答案:1.该基础底板钢筋代换不合理。因为钢筋代换时,应征得设计单位的同意,对于底板这种重要受力构件,不宜用HPB235代换HRB335。
2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。因为大体积混凝土施工方案应由施工单位编制,混凝土搅拌站应根据现场提出的技术要求做好混凝土试配。
3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因有:
(1)混凝土的人模温度过高;
(2)混凝土浇筑后未在12h内进行覆盖,且养护天数远远不够;
(3)大体积混凝土由于水化热高,使内部与表面温差过大,产生裂缝。
4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施:
(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝剂;
(2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量,
(3)降低混凝土的人模温度,控制混凝土内外的温差;
(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料;可预埋冷却水管,通入循环水将混凝土内部热量带出,进行人工导热。

单项选择题 共用题干题
填空题 案例分析题