问题
问答题
某办公楼室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收,安装情况如下,请给出相应的检查评定结论意见。
塑料管给水管道在试验压力下稳压30min,压力降不超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压1h,压力降不超过0.03MPa,同时检查各连接处不渗漏。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。 |
答案
参考答案:
解析:不合格。 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)中主控项目的规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。检验方法是塑料管给水管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后降至工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。”因此检查评定结论意见为不合格。