问题 单项选择题

某车间有一台不频繁起动的笼型异步电动机,电气参数为:额定功率160kW,额定电压为交流三相380V,额定功率因数0.85,额定效率0.93,额定起动电流倍数7倍。该电动机由一台额定容量500kVA,电压10/0.4kV,阻抗电压4%的变压器供电。变压器到电动机由电缆连接,线路阻抗为0.01Ω。变压器一次侧短路容量为25MVA。变压器二次母线上其他负荷的无功功率为178kvar。电动机起动前变压器二次母线电压为额定电压380V,试计算电动机起动时有关参数并判断电动机是否可以采用全压起动。

该笼型异步电动机的额定起动容量为()。(选最接近的一个数据)

A.1353kVA

B.1120kVA

C.1204kVA

D.1420kVA

答案

参考答案:D

解析:

根据《钢铁企业电力设计手册》(上)P277表5.20中计算公式,该电动机额定容量为

电动机的额定起动容量为

SSm=KSSNm=7×202.7kVA=1419kVA

单项选择题