某办公楼室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收,安装情况如下,请给出相应的检查评定结论意见。
设计注明水压试验压力为0.8MPa,系统金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降为0.01MPa,然后降至工作压力进行检查,不渗、不漏。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。 |
答案
参考答案:
解析:合格。 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目的规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。检验方法是金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,应不渗、不漏。”因此检查评定结论意见为合格。