问题
单项选择题
某钢筋混凝土高层建筑为底层大空间的部分框支剪力墙结构,首层层高6.0m,嵌固端在-1.00m处,框支柱(中柱)抗震等级一级,框支柱截面尺寸6c×hc=800mm×1350mm,框支梁截面尺寸bb×hb=600mm×1600mm,采用C50混凝土(fc=23.1N/mm2,ft=1.89N/mm2),纵向受力钢筋用HRB400级,箍筋用HRB335级钢筋。框支柱考虑二阶效应后各种荷载与地震作用的基本组合下的截面控制内力设计值见表。框支柱采用对称配筋,。反弯点位于柱高中部。
荷载与地震作用组合后的框支柱截面控制内力设计值 | |||
截面位置 | 内力 | 左震 | 右震 |
柱下端 | M(kN·m) N(kN) V(kN) | -4508.38 13495.52 2216.28 | +3568.8 14968.80 1782.61 |
柱上端 | M(kN·m) N(kN) V(kN) | -3940.66 13333.52 1972.33 | +2670.84 14381.36 1382.29 |
假定框支柱柱底箍筋配置为,如图所示,试问,其柱底实际体积配箍率ρv与规程规定的最小体积配箍率限值[ρv]之比,应为下列何项数值()
提示:箍筋的混凝土保护层厚度为20mm。
A.1.1
B.1.3
C.1.5
D.1.8
答案
参考答案:A
解析:
解答如下:
由前面计算结果可知:μN=0.6,查《高层建筑混凝土结构技术规程》表6.4.7,取λv=0.15,并由规程10.2.10条第3款,增加0.02,故取λv=0.15+0.02=0.17
由规程式(6.4.7)
[ρv]=λvfc/fyv=0.17×23.1/300=1.309%
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.10条第3款:取[ρv]≥1.5%,故最终取[ρv]=1.5%