某安全等级为二级的高层建筑采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系,框架柱截面尺寸均为900mm×900mm,筒体平面尺寸为11.2m×11.6m,如图所示。基础采用平板式筏形基础,板厚1.4m,筏板基础的混凝土强度等级为C30(ft=1.43N/mm2)。

提示:计算时取h0=1.35m。

柱传至基础的荷载效应由永久作用控制,相应于按作用的标准组合的内筒轴力为40000kN,作用的标准组合时的地基净反力为135kPa(已扣除筏形基础自重)。试问,当对简体下板厚进行受冲切承载力验算时,距内筒外表面H0/2处的冲切临界截面的最大剪应力τmax(kPa),与下列何项数值最为接近()

提示:不考虑内筒根部弯矩的影响。

A.191

B.258

C.580

D.784

答案

参考答案:B

解析:

解答如下:根据《建筑地基基础设计规范》8.4.8条:

=(11.2+1.35)×2+(11.6+1.35)×2=51m

Fl=1.35×[40000-135×(11.2+2×1.35)×(11.6+2×1.35)]=1774.2kN