问题 单项选择题

某钢筋混凝土高层建筑为底层大空间的部分框支剪力墙结构,首层层高6.0m,嵌固端在-1.00m处,框支柱(中柱)抗震等级一级,框支柱截面尺寸6c×hc=800mm×1350mm,框支梁截面尺寸bb×hb=600mm×1600mm,采用C50混凝土(fc=23.1N/mm2,ft=1.89N/mm2),纵向受力钢筋用HRB400级,箍筋用HRB335级钢筋。框支柱考虑二阶效应后各种荷载与地震作用的基本组合下的截面控制内力设计值见表。框支柱采用对称配筋,。反弯点位于柱高中部。

荷载与地震作用组合后的框支柱截面控制内力设计值
截面位置内力左震右震
柱下端M(kN·m)

N(kN)

V(kN)

-4508.38

13495.52

2216.28

+3568.8

14968.80

1782.61

柱上端M(kN·m)

N(kN)

V(kN)

-3940.66

13333.52

1972.33

+2670.84

14381.36

1382.29

框支柱斜截面抗剪计算时,其抗剪箍筋配置Asv/s(mm2/mm),应为下列何项数值()

提示:①框支柱抗剪斜截面条件满足要求;

②0.3fcA=7484.4kN;γRE=0.85。

A.4.122

B.4.311

C.5.565

D.5.162

答案

参考答案:B

解析:

解答如下:

柱上端弯矩值,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.11条第3款:

M=1.5×3940.66=5910.99kN·m

由高层规程式(6.2.3-2):

故取V=3285.7kN。

反弯点位于柱高中部,

由高层规程式(6.2.8-2)

N=13495.52kN>0.3fcA=7484.4kN,取N=7484.4kN

=4.311mm2/mm

柱剪力值应取内力调整后的

进行计算,并乘以剪力增大系数ηvc

选择题
问答题 简答题