问题
问答题
如下图所示。电源为无穷大容量系统,变压器为S9-6300/35,Ud%=7.5%。已知:d1点短路电流Id=5kA,保护动作时间tb=2s,断路器全分闸时间0.2s。d2点短路电流=3.66kA,保护动作时间th=1.5s,断路器全分闸时间0.2s。
试选择下列电器:
10kV侧现选用SNI-10/630A断路器和GN-10/400隔离开关,校验是否满足要求。
答案
参考答案:
10kV侧:SNI-10/630A与GN-10/400A,均满足要求。知识模块:110kV及以下电器设备选择