问题
不定项选择
某车间动力配电箱电源380/220V,负荷Pis=300kW,功率因数0.9,电源电缆埋地敷设铜芯交联聚乙烯XLPE电缆长度l=180m,电缆净距100m,土壤热阻系数为1.2℃m/W,经济电流密度J=2.5A/mm2,每根电缆R’=0.136Ω/km,X’=0.07Ω/km。
电缆压降为()。
A.3.2%
B.4.5%
C.5.5%
D.6%
答案
参考答案:A
某车间动力配电箱电源380/220V,负荷Pis=300kW,功率因数0.9,电源电缆埋地敷设铜芯交联聚乙烯XLPE电缆长度l=180m,电缆净距100m,土壤热阻系数为1.2℃m/W,经济电流密度J=2.5A/mm2,每根电缆R’=0.136Ω/km,X’=0.07Ω/km。
电缆压降为()。
A.3.2%
B.4.5%
C.5.5%
D.6%
参考答案:A