某抗震设防烈度为7度,房屋高度为42m的丙类高层建筑,修建于Ⅲ类场地上,采用现浇混凝土框架结构。在重力荷载代表值、水平风荷载及水平地震作用下,底层边柱的轴向力标准值分别为Ngk=4120kN,Nwk=1010kN及NEK=520kN,柱截面为600mm×600mm,混凝土强度等级采用C40,柱净高与柱截面长边之比大于4。试验算该柱的轴压比,下列()项的结果正确。

A.0.66

B.0.70

C.0.82

D.0.84

答案

参考答案:C

解析:

由《高规》表4. 2. 2-1,H=42m<55m,A级高度

8. 1-2款,按7度设防

由4. 8. 2,按7度设防,故按7度设防

由4. 8. 2,框架抗震等级为二级

查表6. 4. 2,[μN]=0.80

H=42m<60m,不考虑风荷载参与组合

故选C