交接试验时测量35KV多油断路器介质损耗角正切值tgδ的标准?
答案
参考答案:
交接试验时测量35KV多油开关的介质损耗角正切值tgδ的标准如下:
DW2、DW8型断路器不应大于3.5%;DW1型断路器不应大于4.5%。
交接试验时测量35KV多油断路器介质损耗角正切值tgδ的标准?
参考答案:
交接试验时测量35KV多油开关的介质损耗角正切值tgδ的标准如下:
DW2、DW8型断路器不应大于3.5%;DW1型断路器不应大于4.5%。