如下图所示,采用静压复得法计算的均匀送风系统中,ΔPX为风机吸风段的阻力,ΔP1、ΔP2、ΔP3分别为风机送风管1、2、3管段的计算阻力,ΔPK为送风口阻力。当计算风机所需要的全压P时,以下哪项计算方法是正确的()。
A.P=ΔPX+ΔPK
B.P=ΔPX+ΔP1+ΔPK
C.P=ΔPX+ΔP1+ΔP2+ΔPK
D.P=ΔPX+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔPK
参考答案:D
解析:
风机的全压,应为系统中各个组成部分压力损失之和;静压复得法:通过改变管道断面尺寸,降低流速,克服管段阻力,维持所要的求的管内静压。参考《二版教材》及《红宝书》。
根据《三版教材》,风机全压为风机动压和静压两部分之和,即P=Pd+Pj;也是风机出口气流全压与进口气流全压之差。风机入口与大气相同,可认为静压为大气压,那么其相对压力(相对大气压)就为零,则其全压就应是动压Pd0,那么到风机处(空气被风机加压前),其全压应为该处动Pd0-ΔPx;根据《三版教材》可知,实现均匀送风的基本条件是保持各个测压孔静压相等,进而两孔间的动压降等于两侧孔间的压力损失(也就是说静压不损失,动压损失)。故风机出口的全压为:Pd0+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔPk(风机吸入口和压出口风量风速没变化,故动压未变,均为Pd0)风机压出口和吸入口的全压差为:(Pd0+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔPk)-(Pd0-ΔPx)=ΔPx+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔPk;即风机全压为:ΔPx+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔPk。