问题
问答题 简答题
变压器重瓦斯保护跳闸如何处理:
答案
参考答案:
(1)收集瓦斯继电器的气体,做色谱分析,如气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线的接线柱及引线绝缘是否良好。
(2)检查油位、油温、油色有无变化。
(3)检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油。
(4)检查防暴管是否破裂喷油。
(5)如果经检查未发现任何异常,而确系二次回路故障引起误动作时,在差动、过流保护投入情况下,将重瓦斯保护退出,空载试送变压器并加强监视。
(6)在重瓦斯的动作原因没有查清前,不得合闸送电