问题 多项选择题

下列有关部件的安装要求正确的是()。

A.排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m

B.常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置

C.活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm

D.由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于150mm

E.活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0~1.5m之间

答案

参考答案:A, B, C

解析:

风管(道)部件的安装应符合下列条件:

1 送风口、排烟阀(口)的安装位置应符合设计要求,并应固定牢靠,表面平整、 不变形,调节灵活。排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。

2 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应设在便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。手动开启装置应固定安装在距楼 地面1.3-1.5m之间,并应明显可见。

挡烟垂壁的安装应符合下列规定:

1.型号、规格、下垂的长度和安装位置应符合设计要求;

2.活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于 100mm;活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处处距楼地面1.3~1.5m之间。