问题 问答题

某经理室装修工程如图6—1所示。间壁轻隔墙厚120mm,承重墙厚240mm。经理室内装修做法详见表6-1和表6-2“项目名称”中所列的内容,预算价格见表6-3。预算价格见表6-3。踢脚、墙面门口侧边的工程量不计算,柱面与墙面踢脚做法相同,柱装饰面层厚度50mm,消耗量定额是按《建设工程工程量清单计价规范》的计算规则编制的。

工作内容

1.块料楼地面:清理基层、找平层、面层,灌缝擦缝,清理净面等过程。

2.木质踢脚线:清理基层、安装基层、面层,钉木线,打磨净面,油漆等过程。

3.柱(梁)饰面:制作、安装木龙骨,粘钉基层,刷防火漆,钉面层等过程。

4.顶棚吊顶:吊件加工安装,轻钢龙骨安装,整体调整等过程。

表6-1 ××装饰工程消耗量定额节选表(一) 计量单位:m2
定额编号11-6011—6111-6211—63
项目名称单位地板砖楼地面

800mm×800mm

以内

木质踢脚线柱(梁)饰面

(木龙骨胶合板

基层装饰板面)

轻钢龙骨

顶棚(平面)

人工综合工日工日0.3020.3900.5700.170
材料水泥32.5kg9.120   
中砂m30.016   
地板砖(800mm×

800mm)

m21.040   
白水泥kg0.100   
装饰板m2 1.0501.050 
9mm厚胶合板m2 1.0501.050 
装饰木条6mm

×19mm

m 8.750  
一等木方m3  0.010 
装配式轻钢龙骨m2   1.020
油漆 30.00  
其他材料费0.552.008.503.00
机械机械费 0.401.770.04 

《××装饰工程消耗量定额》(节选) 工作内容 1.石膏板顶棚:安装面层等过程。 2.木材面清漆:磨砂纸、润油粉、刮腻子、油色、清漆落四遍、磨退出亮等过程。 3.乳胶漆:填补裂缝、满刮腻子二遍、磨砂纸、刷乳胶漆等过程。 4.墙纸裱糊:刮腻子、打磨、刷胶、裱糊等过程。

表6-2 ××装饰工程消耗量定额节选表(二) 计量单位:m2
定额编号11—6411-6511—6611—67
项目名称单位石膏板顶棚

(轻钢龙骨上)

木材面清漆四遍乳胶漆

(满刮腻子)

墙纸

(不对花)

人工综合工日工日0.1200.5000.0700.180
材料石膏板

墙纸

油漆、乳胶漆

其他材料费

m2

m2

1.020

0.13

5.83

0.34

6.00

0.28

1.100

2.83

机械机械费
表6-3 预算价格
序号名 称单 位预算价格/元
1综合人工工日35.00
2水泥32.5t250.00
3中(粗)砂m390.00
4地板砖(800mm×800mm)优质品(东鹏牌)m2120.00
5白水泥t420.00
6红榉装饰板m222.50
7胶合板(9mm)m217.60
8装饰木条(6mm×19mm)m0.80
9一等木方m31250.00
10装配式轻钢龙骨(综合)(龙牌)m226.00
11石膏板m216.00
12墙纸(玉兰牌)m215.00

问题

根据图6—1所示内容和表6-4“分部分项工程量清单”所列项目,依据《建设工程工程量清单计价规范》附录B的计算规则,计算经理室内装修工程量。范围包括:A、C两个立面,柱面(Z1、Z2、Z3)地面,踢脚线,顶棚。将相应的计量单位、计算式及计算结果填入表6-4“分部分项工程量清单”的相应栏目中。

表6-4 分部分项工程量清单
序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 计算式
1 020102002001 块料楼地面
1.找平层:素水泥浆一遍,25mm厚1:4干硬性
水泥砂浆
2.面层:800mm×800mm米黄色抛光砖,优质品
(东鹏牌)
3.白水泥砂浆擦缝
2 020105006001 木质踢脚线
1.踢脚线高:120mm
2.基层:9mm厚胶合板
3.面层:红榉装饰板,上口钉木线,油漆
3 020208001001 柱面装饰
1.木龙骨饰面方柱
2.木龙骨25mm×30mm,中距300mm×300mm
3.基层:9mm胶合板
4.面层:红榉饰面板
5.木结构基层,防火漆二遍
6.饰面板清漆四遍
4 020302001001 顶棚吊顶
1.轻钢龙骨石膏板平面顶棚
2.轻钢龙骨中距450mm×450mm(龙牌)
3.面层:石膏板
4.面层刮腻子刷白色乳胶漆
5 020509001001 墙纸裱糊
1.墙面裱糊墙纸
2.满刮油性腻子
3.面层:米色墙纸(玉兰牌)

答案

参考答案:

填写分部分项工程量清单见表6-6。

表6-6 分部分项工程量清单

项目编码项目名称计量

单位

工程

数量

计算式
1020102002001块料楼地面

1.找平层:素水泥砂浆一遍,

25mm厚1:4干硬性水泥砂浆

2.面层:800mm×800mm米

黄色抛光砖,优质品(东鹏牌)

3.白水泥砂浆擦缝

m247.07(7.8-0.12)×6+(2.05+0.35)

×0.58-(0.7-0.12)×0.7

2020105006001木质踢脚线

1.踢脚线高:120mm

2.基层:9mm厚胶合板

3.面层:红榉装饰板,上口钉

木线,油漆

m23.27

或3.28

[(7.62+6-0.12)×2+(0.7-

0.12)×2+0.58×2]×0.12-1.2×

0.12-0.85×0.12

[(7.62+6-0.12)×2+(0.7-

0.12+0.05)×2+0.58×2]×0.12

-1.2×0.12-0.85×0.12

3020208001001柱面装饰

1.木龙骨饰面方柱

2.木龙骨25mm×30mm,中

距300mm×300mm

3.基层:9mm胶合板

4.面层:红榉饰面板

5.木结构基层,防火漆二遍

6.饰面板清漆四遍

m29.71Z1、Z2

[(0.35-0.06+0.05)+(0.7-0.12

+0.05)]×(2.55-0.12)×2

Z3:[0.7+0.05×2+(0.7-0.12

+0.05)×2]×(2.55-0.12)

4020302001001顶棚吊顶

1.轻钢龙骨石膏板平面顶棚

2.轻钢龙骨中距450mm×

450mm(龙牌)

3.面层:石膏板

4.面层刮腻子刷白色乳胶漆

m247.07(7.8-0.12)×6+(2.05+0.35)

×0.58-(0.7-0.12)×0.7

5020509001001墙纸裱糊

1.墙面裱糊墙纸

2.满刮油性腻子

3.面层:米色墙纸(玉兰牌)

m231.18

30.68

A:(7.62+0.58)×(2.55-0.12)

-1.2×(2.15-0.12)-(0.35-

0.06)×(2.55-0.12)

C:7.62×(2.55-0.12)-0.85×

(2.15-0.12)-(0.7+0.35-0.06)

×(2.55-0.12)

A:(7.62+0.58)×(2.55-0.12)

-1.2×(2.15-0.12)-(0.35-

0.06+0.05)×(2.55-0.12)

C:7.62×(2.55-0.12)-0.85×

(2.15-0.12)-(0.7+0.05×2+

0.35+0.05-0.06)×(2.55-0.12)

问答题 案例分析题

某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施,总建筑面积24000mm。经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下:(1)合同造价3600万元,除设计变更、钢筋与水泥价格变动,及承包合同范围外的工作内容据实调整外,其他费用均不调整;(2)合同工期306天,自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中,发生了下列事件:事件一:因钢筋价格上涨较大,建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》,协议价款为60万元。事件二:施工总承包单位进场后,建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司,并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期,又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三:2012年3月22日,施工总承包单位在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日,某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以保证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析,施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测,化学成分检测费用8万元,检测结果合格。针对上述问题,施工总承包单位按索赔程序和时限要求,分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇7天,再将其补砌挤紧。事件五:工程竣工验收后,施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告,建设单位于2013年1月5日确认验收通过,并开始办理工程结算

根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011,指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法,并分别写出正确做法。

判断题