问题 单项选择题

有一独立柱基础,其上部结构传至基础顶面的竖向力设计值F=1340kN,基础及其工程地质剖面图如图5-4所示。由于建筑场地的限制,基底指定设计成正方形,基底边长为3.5m,天然地基承载力不能满足设计要求,需对地基进行处理。采用水泥土搅拌桩法处理柱基下淤泥质土,形成复合地基,使其承载力满足设计要求。已知:

(1)桩直径D=0.5m,桩长L=8m;

(2)桩身试块无侧限抗压强度平均值fcu·k=1800kPa;(3)桩身强度折减系数η=0.4;

(4)桩周土的平均摩擦力

=10kPa;(5)桩端天然地基土的承载力折减系数α=0.5;

(6)桩间土承载力折减系数β=0.3;

(7)基础及其承台上回填土的平均重度γG=20kN/m3

计算面积置换率m及搅拌桩的桩数n,其值与()接近。

A.m=0.198,n=13

B.m=0.168,n=11

C.m=0.246,n=16

D.m=0.212,n=14

答案

参考答案:A

解析:

由桩周土和桩端土抗力提供的单桩承载力特征值按下式计算:

由桩身强度计算的单桩承载力特征值按下式计算:

Ra=ηfcuAp=0.4×1800×0.196=141.12kPa

两者取小值计算复合地基承载力特征值。

因为经深度修正后复合地基承载力特征值为:

fa=fspk+ηdrm(d-0.5)

所以,根据地基设计的原则pk≤fa=fspk+ηdrm(d-0.5)

这里估算,取pk=fspk≤fa

所以由此得m=0.198

1根桩承担的处理面积:

所以,搅拌桩的桩数,

取n=13根。选A。

单项选择题