问题
单项选择题
某6层住宅,框架结构,筏形基础b×ι=14m×32m,板厚0.46m,基础埋深2.0m,其他各类参数见图5-5。地基采用粉喷桩复合地基,桩径0.55m,桩长12m,桩端土承载力折减系数α=0.6,桩身强度折减系数η=0.3,粉喷桩立方体试块抗压强度fcu=1800kPa,桩间土承载力折减系数β=0.8,置换率0.26。
验算复合地基软弱下卧层承载力,其验算式左右两端与()接近。
A.pz+pcz=165kPa<faz=268kPa
B.pz+pcz=138kPa<faz=209kPa
C.pz+pcz=174kPa<faz=209kPa
D.pz+pcz=203kPa<faz=268kPa
答案
参考答案:C
解析:
考查搅拌桩复合地基如何进行软弱下卧层承载力验算。
软弱下卧层地基承载力应满足下式:
pz+pcz≤fa
pcz=9.2×3.5+8×12.5=132kPa
桩端以下2.0m的土层2压缩模量为2000kPa,土层3软弱下卧层Es=1500kPa
由Es1/Es2=2000/1500=1.33,Z/b=14/14=1查《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中表5.2.7,得θ=23°。
软弱下卧层顶面处的附加压力:
软弱下卧层顶面处的经深度修正后地基承载力特征值为:
fa=fspk+ηdrm(d-0.5)
faz=80+1.0×8.3×(16-0.5)=209kPa
pz+pcz=42+132=174kPa
所以,软弱下卧层地基承载力满足要求,选C。