问题 单项选择题

19世纪,技术、科学发展相对独立。而19世纪的电气革命,是建立在科学基础上的技术创新,它不可避免地导致了两者的结合与发展,而这又使人类不可避免地面对尖锐的伦理道德问题和资源环境问题。
以下哪项符合题干的断定
Ⅰ.产生当今尖锐的伦理道德问题和资源环境问题的一个重要根源是电气革命。
Ⅱ.如果没有电气革命,则不会产生当今尖锐的伦理道德问题和资源环境问题。
Ⅲ.如果没有科学和技术的结合,就不会有电气革命。

A.仅仅Ⅰ。
B.仅仅Ⅱ。
C.仅仅Ⅲ。
D.仅仅Ⅰ和Ⅲ。
E.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。

答案

参考答案:D

解析: 题干断定了两个充分条件假言命题,即(1) 如果有电气革命,那么就有科学和技术的结合;(2) 如果有科学和技术的结合,那么就会面对尖锐的伦理道德问题和资源环境问题。根据这两个断定进行连锁推理,可得:如果有电气革命,那么就会面对尖锐的伦理道德问题和资源环境问题。显然,第一个选项符合这一断定。第二个选项与这一断定不符,因为题干并没有断定电气革命也是“产生当今尖锐的伦理道德问题和资源环境问题”的必要条件。再根据命题(1)进行假言易位推理,可得第三个选项。

问答题

某综合楼防雷接地系统平面图如图6—1所示。

表6-1中数据为计算该防雷接地工程的相关费用。

表6-1 防雷接地工程的相关费用
序号项目名称计量单位安装费/元主 材
人工费材料费机械使用费单价/元耗用量
1角钢接地极制作安装14.511.8914.3242.401.03
2户外接地母线敷设-40×4m7.140.090.216.301.05
3引下线利用建筑物柱内主

筋引下

m1.920.293.34
4避雷网敷设-25×4m2.150.890.693.901.05
5断接卡子制作安装8.422.200.01
6接地电阻测试系统18.721.4914.52

管理费和利润分别按人工费的55%和45%计算。 分部分项工程量清单的统一编码见表6-2。

表6-2 分部分项工程量清单统一编码
防雷及接地装置电气调整试验
项目编码项目名称项目编码项目名称
030209001接地装置030211006母线
030209002避雷装置030211007避雷器、电容器
030209003半导体少长针消雷装置030211008接地装置

问题

根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算相关工程量和编制分部分项工程量清单计划表。将户外接地母线敷设(以断接卡子1.8m处作为接地母线与引下线分界点)、引下线利用建筑物柱内主筋引下和避雷网敷设的工程量计算式填入相应位置,并填写表6-3“分部分项工程量清单计价表”中的第1~5项。

表6-3 分部分项工程量清单计价表
工程项目:综合楼防雷接地工程
序 号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 金额/元
综合单价 合价
1 2 3 4 5 6 7
/ / 合计 / / /
(1)户外接地母线敷设工程量计算式:
(2)引下线利用建筑物柱内主筋引下工程量计算式:
(3)避雷网敷设工程量计算式:

选择题