问题 单项选择题

某2×300MW火力发电厂厂用电系统采用6kV和380V两级电压,其中每台机组设A、B两段6kV工作段,全厂设01A、01B两段6kV公用段,考虑公用段工作电源取自1、2号机组6kV工作段,备用电源取自启动/备用变压器。见示意图。每台机组设一台电动给水泵,都接于机组6kV工作A段。高压厂用分裂变压器容量为:40/25-25MVA(无载调压)。

若接地电阻接于高压厂用变压器中心点的接地变压器的二次侧,二次侧电压取220V,电阻值按单相接地电容8.35A选取,接地电阻的电阻值为()。

A.1.55Ω;

B.1.67Ω;

C.2.15Ω;

D.2.71Ω。

答案

参考答案:B

解析:

电阻值按单相接地电容选取,按公式:RN2=(RN×103/n2

式中RN为系统中心点等效电阻,RN2为接入接地变压器二次侧的电阻值,n为接地变压器的变比。

(式中Ue为厂用电母线额定电压,UR2为接地变压器二次侧额定电压)。

RN2=(RN×103)/n2=(0.415×103)/15.7462=1.67(Ω)

填空题
单项选择题