问题 单项选择题

某300MW机组6kV设A、B两段,分别接有电动机总功率17900、22300kW,其中工类电动机容量占80%。电动给水泵为5000kW,给水泵启动前厂用母线已带负荷S1为18000kVA,给水泵参数:启动电流倍数KQ=6,额定效率ηD=0.97,额定功率因数cosφ=0.9;高压厂用变压器参数:容量40/25-25MVA,电压20±2×2.5%/6.3-6.3kV。厂用电选择开断水平40kA、动稳定100kA的标准开关设备,并配置有效的快速切换装置,高压厂用变压器高压侧按无穷大电源系统考虑,试确定高压厂用变压器的半穿越电抗Xd1-2’%的取值。开断水平按Os计算。

离压厂用变压器的半穿越电抗Xdl-2’%最大可取为()。

A.40.14;

B.21.75;

C.20.13;

D.18.53。

答案

参考答案:B

解析:

根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)附录J和K计算。

1)按单台电机启动计算厂用变压器电抗最大值:

由Um=UO/(l+SX),可得出X=(Uo/Um-1)/S

其中Um按最低要求取80%,Uo=1.05。

S=S1+Sq=18000/25000+6×5000/(25000×0.97×0.9)=2.09,则X=0.1495

即Ud≤21.75%

2)按成组启动确定厂用变压器电抗最大值

由Um一Uo/(1+SX),可得出X=(Uo/Um-1)/S

Um取规程要求的最低值65%,Uo=1.05

厂用工作段只考虑失压自启动,S1=0,

Ⅰ类电机EPe=22300×80%=17840(kW)

Sqz=KqzEPe/(S2Tηdcosφd)-2.5×17840/(25000×0.8)=2.23

S=S1+Sqz=2.23

X=(1.05/0.65-1)/2.23=0.2760

同1)可算得Xd1-2’%≤40.14,比1)大,不能作为控制条件。