问题 单项选择题

某300MW机组6kV设A、B两段,分别接有电动机总功率17900、22300kW,其中工类电动机容量占80%。电动给水泵为5000kW,给水泵启动前厂用母线已带负荷S1为18000kVA,给水泵参数:启动电流倍数KQ=6,额定效率ηD=0.97,额定功率因数cosφ=0.9;高压厂用变压器参数:容量40/25-25MVA,电压20±2×2.5%/6.3-6.3kV。厂用电选择开断水平40kA、动稳定100kA的标准开关设备,并配置有效的快速切换装置,高压厂用变压器高压侧按无穷大电源系统考虑,试确定高压厂用变压器的半穿越电抗Xd1-2’%的取值。开断水平按Os计算。

6kVA段(假定B段同A段)所有6kV电缆均采用ZR-YJV22-6/6-3×70型,电缆总长约5.1km。则该高压厂用电系统的中性点接地方式应选用( )。

A.高电阻接地;
B.低电阻接地;
C.直接接地;
D.经消弧线圈接地。

答案

参考答案:B

解析: 电容电流计算:
查《电力工程电气设计手册》(1)80页的表,题中电缆的电容为0.40μF/km,因此,
Ie=1.732×6×2×3.142×50×(1.25×5.1×0.40)×10-3=8.33(A)
根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)第4.2.1条,只能选B。