问题 单项选择题

某300MW机组6kV设A、B两段,分别接有电动机总功率17900、22300kW,其中工类电动机容量占80%。电动给水泵为5000kW,给水泵启动前厂用母线已带负荷S1为18000kVA,给水泵参数:启动电流倍数KQ=6,额定效率ηD=0.97,额定功率因数cosφ=0.9;高压厂用变压器参数:容量40/25-25MVA,电压20±2×2.5%/6.3-6.3kV。厂用电选择开断水平40kA、动稳定100kA的标准开关设备,并配置有效的快速切换装置,高压厂用变压器高压侧按无穷大电源系统考虑,试确定高压厂用变压器的半穿越电抗Xd1-2’%的取值。开断水平按Os计算。

高压厂用变压器的半穿越电抗Xd1-2’%最小可取为()。

A.10.5;

B.17.02;

C.18.53;

D.20.13。

答案

参考答案:C

解析:

根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)附录M计算。

按设备选择的短路水平确定厂用变压器电抗的最小值:

按开断水平计算:

按动稳定计算:

查表分裂变Kch.B取1.85,300MW机组Kch.D取1.7

则ich=1.414(1.85+1.1×1.7×16.1)≤100kA

求得≤21.95kA,

XT≥9.16/21.95=0.417,对应Xd1-2’%为18.53

两者取大者,结论为C