某300MW机组6kV设A、B两段,分别接有电动机总功率17900、22300kW,其中工类电动机容量占80%。电动给水泵为5000kW,给水泵启动前厂用母线已带负荷S1为18000kVA,给水泵参数:启动电流倍数KQ=6,额定效率ηD=0.97,额定功率因数cosφ=0.9;高压厂用变压器参数:容量40/25-25MVA,电压20±2×2.5%/6.3-6.3kV。厂用电选择开断水平40kA、动稳定100kA的标准开关设备,并配置有效的快速切换装置,高压厂用变压器高压侧按无穷大电源系统考虑,试确定高压厂用变压器的半穿越电抗Xd1-2’%的取值。开断水平按Os计算。
高压厂用变压器的半穿越电抗Xd1-2’%最小可取为()。
A.10.5;
B.17.02;
C.18.53;
D.20.13。
参考答案:C
解析:
根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)附录M计算。
按设备选择的短路水平确定厂用变压器电抗的最小值:
按开断水平计算:
按动稳定计算:
查表分裂变Kch.B取1.85,300MW机组Kch.D取1.7
则ich=1.414(1.85+1.1×1.7×16.1)≤100kA
求得≤21.95kA,
XT≥9.16/21.95=0.417,对应Xd1-2’%为18.53
两者取大者,结论为C