某2×300MW火力发电厂厂用电系统采用6kV和380V两级电压,其中每台机组设A、B两段6kV工作段,全厂设01A、01B两段6kV公用段,考虑公用段工作电源取自1、2号机组6kV工作段,备用电源取自启动/备用变压器。见示意图。每台机组设一台电动给水泵,都接于机组6kV工作A段。高压厂用分裂变压器容量为:40/25-25MVA(无载调压)。
若发电机额定电压为20kV,高压厂用变压器高压侧短路容量计算值为4780MVA,6kV系统短路时,假定电动机反馈电流有效值为12.6kA。要求高压厂用电系统采用轻型电气设备(40kA),则变压器阻抗电压(%)的最小值为()。
A.15%;
B.16%;
C.17%;
D.18%。
参考答案:B
解析:
以厂用电系统短路水平控制在40kA(有效值)、100kA(峰值)为条件,确定变压器阻抗的最小值:
由式,I"=ID"+IB"计算
IB"=40-12.6=27.4(kA)
由式计算
(kA)
取基准容量为100MVA、基准电流Ij=l00](6×1.732)=9.62kA、计算系统(厂用变压器高压侧)电抗XX=100/4780=0.021,取IB"的最小值计算变压器阻抗(%):
标么值:XT=Ij /IB"-XX=9.62/25.492-0.021=0.356
阻抗(%):Ud%=(100XT×Se.B)/(0.9Sj)=100×0.356×40/(0.9×100)=15.82%
取整可选:Ud%=16%