问题 单项选择题

某2×300MW火力发电厂厂用电系统采用6kV和380V两级电压,其中每台机组设A、B两段6kV工作段,全厂设01A、01B两段6kV公用段,考虑公用段工作电源取自1、2号机组6kV工作段,备用电源取自启动/备用变压器。见示意图。每台机组设一台电动给水泵,都接于机组6kV工作A段。高压厂用分裂变压器容量为:40/25-25MVA(无载调压)。

若两台机组每段6kV工作段所连系统(包括高压厂用变压器、封闭母线和电缆)对地电 * * 本相同,约为1.75μF,每段公用段所连系统对地电 * * 本相同,约为0.811μF,试确定本工程6kV厂用电中心点的接地方式为()。

A.不接地;

B.高电阻接地;

C.消弧线圈接地;

D.直接接地。

答案

参考答案:A

解析:

根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)4.2.1条,选择答案A。

又可见《电力工程电气设计手册》81页。