问题
问答题
某监理公司受建设单位委托对××公司筹建的厂房及员工食堂进行施工监理。该工程水磨石面积约28000m2,其中厂房约26000m2。水磨石地面分为彩色防静电水磨石及非防静电水磨石两种,彩色防静电水磨石设置于厂房内,其结合层为C20细石混凝土,厚度50mm,面层为12mm厚的彩色水磨石,结合层及面层均加入防静电材料,食堂为非防静电水磨石,其结合层为1:4干硬水泥砂浆。
请根据上述条件,回答下列问题。
请写出水磨石面层的允许偏差值、检验方法及检查数量。
答案
参考答案:①水磨石面层的允许偏差应符合以下规定。
a.表面平整度:
高级水磨石的允许偏差值为2mm;
普通水磨石的允许偏差值为3mm;
踢脚线上口平直的允许偏差值为7mm。
b.缝格平直:
高级水磨石的允许偏差值为2mm;
普通水磨石的允许偏差值为3mm。
②水磨石面层的检查方法如下。
a.表面平整度采用2m靠尺和楔形塞尺检查。
b.踢脚线和缝格采用拉5m线和用钢尺检查。
③水磨石面层的检查数量如下。
a.抽查数量应随机检验应不少于3间,不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。
b.有防水要求的检验批抽查数量应按其房间总数随机检验应不少于4间,不足4间,应全数检查。