管道安装工程
某化工厂内新建办公试验楼集中空调通风系统安装工程,如图8-2所示。
注:
1.本图为某化工厂试验办公楼的集中空调通风管道系统。图中标注尺寸标高以米(m)计,其他均以毫米(mm)计。
2.集中通风空调系统的设备为分段组装式空调器,落地安装。
3.风管及其管件采用镀锌钢板(咬口)现场制作安装。天圆地方按大口径计。
4.风管系统中的软管接口、风管检查孔、温度测定孔、插板式送风口为现场制安;阀件、散流器为供应成品现场安装。
5.风管法兰、加固框、支托吊架除锈后刷防锈漆两遍。
6.风管保温本项目不作考虑。
7.其他未尽事宜均视为与《全国统一安装工程预算定额》的要求相符。
有关条件如下:
1.该工程分部分项工程量清单项目的统一编码见表8-7。
2.该工程部分分部分项工程项目的工料机单价见表8-8。
注:(1)每10m2通风管道制安T程量耗用11.38m2镀锌钢板。
(2)每10m2通风管道制安中,风管法兰加固框吊托支架耗用钢材按52.00kg计,其中施工损耗为4%。
(3)每100kg风管法兰加固框吊托支架刷油工程量,刷防锈漆两遍耗用防锈漆2.5kg。
3.管理费、利润分别按人工费的55%、45%计。
[问题]
假设矩形风管500×300的工程量为40m时,依据《建设工程工程量清单计价规范》的规定计算矩形风管500×300的工程量清单综合单价,将相关数据内容填入表8-10中,并在表8-10下面列式计算所列项目的工程量或耗用量。(计算结果均保留两位小数)
(1)该项镀锌钢板耗用量的计算式。
(2)该项风管检查孔工程量的计算式。
(3)该项风管法兰、加固框、吊托支架刷油工程量的计算式。
(4)该项风管法兰、加固框、吊托支架刷油时,防锈漆耗用量的计算式。
参考答案:
填写分部分项工程量清单综合单价计算表(表8-24)。
(1)该项风管镀锌钢板耗用量的计算式:
40÷10×11.38m2=45.52m2
(2)该项风管检查孔工程量的计算式:
5×4kg=20kg
(3)该项风管法兰、加固框、吊托支架刷油工程量的计算式:
40÷10×(52÷1.04)kg=4×50kg=200kg
(4)该项风管法兰、加固框、吊托支架刷油时,防锈漆耗用量的计算式:
200÷100×2.5kg=5kg