问题 问答题

管道安装工程

某化工厂内新建办公试验楼集中空调通风系统安装工程,如图8-2所示。

注:

1.本图为某化工厂试验办公楼的集中空调通风管道系统。图中标注尺寸标高以米(m)计,其他均以毫米(mm)计。

2.集中通风空调系统的设备为分段组装式空调器,落地安装。

3.风管及其管件采用镀锌钢板(咬口)现场制作安装。天圆地方按大口径计。

4.风管系统中的软管接口、风管检查孔、温度测定孔、插板式送风口为现场制安;阀件、散流器为供应成品现场安装。

5.风管法兰、加固框、支托吊架除锈后刷防锈漆两遍。

6.风管保温本项目不作考虑。

7.其他未尽事宜均视为与《全国统一安装工程预算定额》的要求相符。

有关条件如下:

1.该工程分部分项工程量清单项目的统一编码见表8-7。

2.该工程部分分部分项工程项目的工料机单价见表8-8。

注:(1)每10m2通风管道制安T程量耗用11.38m2镀锌钢板。

(2)每10m2通风管道制安中,风管法兰加固框吊托支架耗用钢材按52.00kg计,其中施工损耗为4%。

(3)每100kg风管法兰加固框吊托支架刷油工程量,刷防锈漆两遍耗用防锈漆2.5kg。

3.管理费、利润分别按人工费的55%、45%计。

[问题]

根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,编列该工程的分部分项工程量清单项目,将相关内容填入表8-9中,并在表8-9的下面列式计算三种通风管道的工程量。

(1)矩形风管500×300的工程量计算式。

(2)渐缩风管500×300/250×200的工程量计算式。

(3)圆形风管的工程量计算式。

答案

参考答案:

填写分部分项工程量清单表(表8-23)。

(1)矩形风管500×300的工程量计算式:

[3+(4.6-0.6)+3+3+4+4+0.4+0.4+0.8+0.8+0.8-0.2]m=24m

24×(0.5+0.3)×2m2=38.40m2

(2)渐缩风管500×300/250×200的工程量计算式:

(6+6)m=12m

12×(0.5+0.3+0.25+0.2)m2=12×1.25m2=15m2

(3)圆形风管的工程量计算式:

3×(3+0.44)m=3×3.44m=10.32m

10.32×3.14×0.25m=8.10m2