押品处置前应签订书面的《押品处置协议》,协议的内容至少应包括()。
A.我行与债务人、抵(质)押人设立共管账户,并约定:押品处置变现价款由买受人直接转入共管账户,归还我行贷款,否则押品处置无效,我行不得释放抵(质)押权
B.押品处置价款优先清偿我行债权,不得挪作他用。所得价款不足以清偿全部债权的,应就不足部分向债务关联人继续追偿
C.我行对押品处置中涉及的法律纠纷不承担任何责任
D.押品处置必须在我行的全程监督下进行,不得发生有损于我行抵(质)押权的行为
参考答案:A, B, C, D
某综合楼防雷接地系统平面图如图8-3所示。
图8-3 综合楼防雷接地平面图
说明:
1.图示标高以室外地坪为±0.00计算。不考虑墙厚,也不考虑引下线与避雷网、引下线与断接卡子的连接耗量。
2.避雷网均采用-25×4镀锌扁钢,
~
/③~④部分标高为24m,其余部分标高均为21m。
3.引下线利用建筑物柱内主筋引下,每一处引下线均雷焊接2根主筋。每一引下线离地坪1.8m处设一断接卡子。
4.户外接地母线均采用-40×4镀锌扁钢,埋深0.7m。
5.接地极采用┕50×50×5镀锌角钢制作,L=2.5m。
6.接地电阻要求小于10Ω。
7.图中标高单位以m计,其余均为mm。
表8-14中数据为计算该防雷接地工程的相关费用。
表8-14 防雷接地工程相关费用 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 安装费(元) | 主材 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 单价(元) | 耗用量 | ||||
1 | 角钢接地极制作安装 | 根 | 14.51 | 1.89 | 14.32 | 42.40 | 1.03 | |
2 | 户外接地母线敷设-40×4 | m | 7.14 | 0.09 | 0.21 | 6.30 | 1.05 | |
3 | 引下线利用建筑物柱内主筋引下 | m | 1.92 | 0.29 | 3.34 | — | ||
4 | 避雷网敷设-25×4 | m | 2.15 | 0.89 | 0.69 | 3.90 | 1.05 | |
5 | 断接卡子制作安装 | 套 | 8.42 | 2.20 | 0.01 | — | ||
6 | 接地电阻测试 | 系统 | 18.72 | 1.49 | 14.52 | — |
管理费和利润分别按人工费的55%和45%计算。 分部分项工程量清单的统一编码见表8-15。
表8-15 分部分项工程量清单 | |||
表C.2.9防雷及接地装置 | 表C.2.11电气调整试验 | ||
030209001 | 接地装置 | 030211006 | 母线 |
030209002 | 避雷装置 | 030211007 | 避雷器、电容器 |
030209003 | 半导体少长针消雷装置 | 030211008 | 接地装置 |
依据上述相关费用数据计算避雷装置项目的工程量清单综合单价,并分别填入表8-17“分部分项工程量清单综合单价计算表”和表8-16“分部分项工程量清单计价表”中的第6、7项(计算结果均保留两位小数)。
(1)户外接地母线敷设工程量计算式:
(2)引下线利用建筑物柱内主筋引下工程量计算式:
(3)避雷网敷设工程量计算式:
表8-17 分部分项工程量清单综合单价计算表
序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中(元) | 小计 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | |||||
/ | 合计 | / | / |