问题 问答题 计算题

某低压三相用户,安装的是三相四线有功电能表,三相电流互感器(TA)铭牌上变比均为300/5,由于安装前对表计进行了校试,而互感器未校试,运行一个月后对电流互感器进行检定发现:B相TA比差为-40%,角差合格,C相TA比差为+10%,角差合格,A相TA合格,已知运行中的平均功率因数为0.85,故障期间抄录电量为500kW·h,试求应退补的电量。

答案

参考答案:

先求更正系数:

故应追补的电量为

ΔW=(KG-1)×500×=3300(kW·h)

退补电量为3300kW·h。