问题 问答题 计算题

某用户装有一块三相四线电能表,并装有三台200/5电流互感器,其中一台TA因过载烧坏,用户在供电局因故未到场而自行更换为300/5TA,半年后才发现。在此期间,该装置计量有功电量为50000kWh,假设三相负荷平衡,求应补电量ΔW为多少?

答案

参考答案:

以TA二次侧功率为参照。根据给定条件有:

TA烧坏以前的有功功率为

式中:U、I分别为相电压及相电流。

TA烧坏以后的有功功率为

更正系数

K=(3/40-1/15)÷(1/15)=0.125

K为正,则应补电量

ΔW=0.125×50000=6250(kWh)

应补电量6250kWh